Re: 통신 관련해서 문의드립니다
페이지 정보
작성일 26-03-06 10:17
본문
(주)코노텍 기업부설연구소입니다.
문의하신 CNT-2SHR-1 모델의 경우 Modbus RTU 프로토콜이 아니라
본사 자체 프로토콜을 사용하셔야 합니다.
PLC 프로그램에서 사용자 정의 프레임을 만들어 사용하셔야 합니다.
본사 프로토콜 프레임 구조는
자료실 공지 PC에서 SerialWorks 프로그램을 이용한 통신 테스트 방법 게시물 첨부 파일 중
통신프로토콜 2 SHTR.xls 파일을 다운로드하시면 됩니다.
습도 측정값을 읽어 오는 프로토콜 프레임 예시입니다.
(16진수 Hex값 입니다.)
02 30 31 52 58 48 50 30 03 22
추가로 궁금하신 내용 있으시면 당사로 연락 주시면 회신드리겠습니다.