Re: 온도 설정 기능 아쉬움
페이지 정보
작성일 09-05-07 11:22
본문
* * * * * 임홍태 님이 작성하신 글 * * * * *
>> fox-2p2 사용자 입니다.좋은 제품 잘 쓰고 있습니다.
>> 헌데, 한가지 아쉬운 점은 프로그램 설정은 전원공급을 set key 와 함께 조작하여야만 설정이 될 수 있게 되어 안전한데 온도 설정은 단순히 set key 만으로도 변경이 되어 상당히 위험한 것 같습니다. 얼마전에 2p2 사용법을 모르는 사람이 온도 설정을 (set만 누르면 되니까) 바꿔 놓아 큰 일이 날 뻔 했습니다. 프로그램 설정처럼 아무나 쉽게 조작 할 수 없도록 2가지 key 를 사용하여 변경 할 수 있도록 제작이 되었으면 하는 마음이 듭니다. 조작법을 아는 사람들이 만지는 것은 문제없지만 아이들이 호기심에 아무거나 눌러 설정이 바뀐다면 큰 사고가 날 수도 있다는 생각에 감히 글을 올립니다. 앞으로도 더 좋은 제품 만드시고 번창하시길.....
>> &.제품중 단순히 실내 온도나 수온만을 측정하는 디지털 온도계는 있는지요.(릴레이가 없는 단순 저렴한 디지털 온도계).
>> ※ 지역 대리점 연락처를 홈피에 올려 주실 수는 없는지요.
>> 감사합니다.
안녕하십니까
대성이엔지 영업부 입니다
저희 제품을 이용하여 주시고 제품에 대한 의견을 보내주셔서 감사드립니다
저희 제품은 set키를 이용하여 온도설정이 변경되는 것을 방지하고자
프로그램설정에서 HSP/LSP값을 설정하도록 되어있습니다
예를 들어 온도설정을 25℃로 설정하시고 프로그램설정에서 HSP:25 / LSP:25로 설정하시면
set키를 눌러서 온도설정을 하려고 아래/위 버튼을 눌러도 움직이지 않습니다
다소 불편하시더라도 이방법을 이용하여 주시고
고객님의 소중한 의견들을 잘 반영하여 좀더 안정되고 좋은 제품을 생산하는데 최선을 다하겠습니다
그리고 온도 측정만 가능한 인디케이터제품들도 있습니다
센서방식과 온도 측정범위에 따라 FOX-M200 / FOX-2PT-1 / FOX-2CA-2
위의 제품등이 있습니다
제품의 자료는 자품소개란에서 학인하실수 있으십니다
제품의 대리점의 연락처 및 정보는 홈패이지에서 확인하실수 없으며
사무실 : 051-819-0425~7 / 영업부 성동일 : 010-3105-8522 로 연락주시면
자세하게 안내하여 드리겠습니다
감사합니다
- 이전글온도 설정 기능 아쉬움 09.05.04
- 다음글센서?를 꽂으면 차단기가 내려가네요. 09.05.01