 * * * * * 이용진 님이 작성하신 글 * * * * *

 >> 하우스자동개폐기설치에사용하고있읍니다,
 >> 1출력은 25도에 열리고 온도편차1-2도차이가나면 꺼지는데
 >> 2출력은 20도에 닫히도록 설정을 해놓았는데 닫히는것은 닫히는데 출력전원이 계속살아있는데왜그런가요  그리고 1출력2출력같이 냉각이나 히터로 같이사용하면 안되나요

안녕하십니까
대성이엔지 영업부 입니다
먼저 답변이 늦어 대단히 죄송합니다
일단 고객님께서 사용하고 계신 프로그램설정방법이나 판넬의 전기회로가 어떤식으로
짜여져 있는지 정보가 정확하지 않아서 확실한 답변이 될지는 모르겠습니다만
일단 1출력의 프로그램을 히팅(H)로 설정하시고 25℃에서 on 27℃에서 off로 설정하셨고
출력2에서 20℃에서 닫히도록 설정 하셨다면 편차를 위와 같이 1~2℃ 주었다고 가정하였을때
프로그램설정에서 타입선택을 쿨링(C)하시고 편차를 1~2주시고 설정온도2를 20으로 설정하시면 됩니다
참고로 말씀드리자면 고객님께서 사용하시는 온도 콘트롤러 FOX-D1004는 하우스 개폐기용으로 사용하셔도 무방하시지만 좀더 용도에 맞는 모델을 추천드리자면 FOX-2000TT제품을 추천드립니다
2000TT제품은 열림 온도 설정과 열리는 시간설정, 닫힘 온도/시간 설정으로 훨씬더 정확하고
편리한 콘트롤러입니다
좀더 필요한 정보는 홈폐이지에 올려져있습니다
감사합니다