Re: FOX-1004 S-E 오류에 관해서
페이지 정보
작성일 09-09-23 09:03
본문
* * * * * ToyBSD 님이 작성하신 글 * * * * *
>> FOX-1004 7개월정도 사용하다 갑자기 S-E오류가 화면창에 나오는군요.
>> 이것이 센서오류라면, 1004용 다이오드 센서만 교체하면 정상작동하는지요?
>>
>> 그리고, 작동기계가 몇 W까지 사용할수 있나요?
>> 스펙상 보니 2A라고 나오면 400W까지 릴레이 필요 없이 바로 물려도 사용하는데 지장 없나요?
안녕하십니까 대성이엔지 영업부 입니다
문의하신 내용에 답변드리겠습니다
쇼트에러의 경우 센서부의 고장이라면 센서만 교체하여서 사용가능하십니다
1004의 쇼트에러의 경우는 여러가지가 있습니다 센서소자의 이상, 센서선 결선시 + / - 의 극성을 다르게 결선, 온도 측정한계 범위의 초과등... 이 있습니다
그리고
스펙상 보니 2A라고 나오면 400W까지 릴레이 필요 없이 바로 물려도 사용하는데 지장 없나요?
>> 일단 수치상은 그렇지만 실질적으로 전기 전자제품을 사용하면 여러가지 변수가 있습니다
돌입전류, 기동 전류등... 그러므로 안전하게 사용하기위해서 릴레이나 마그네트를 사용을 권장드립니다
감사합니다
- 이전글FOX-1004 S-E 오류에 관해서 09.09.19
- 다음글Fox-D1004 센서문의 입니다. 09.09.10