문의

세계적인 기업으로 발돋움하는 코노텍

Re: Re: FOX-C1 온도 불량건

페이지 정보

작성일 09-10-20 10:38

본문


 * * * * * admin 님이 작성하신 글 * * * * *

 >>
 >>  * * * * * 이상덕 님이 작성하신 글 * * * * *
 >>
 >>  >> 현재 온도 값이 40도까지 변해 사용을 할수가 없습니다.
 >>  >>
 >>  >> 설명서 대로 설정을 바꾸어 봤지만 현재 온도가 계속올라 40도 까지 오름니다.
 >>  >>
 >>  >> 3개 구입한 것중 한개가 불량입니다.
 >>  >>
 >>  >> A/S는 어떻게 받을수 있나요?(비용이 발생 하는지요?)
 >>
 >> 안녕하십니까? 대성ENG입니다. 문의하신 내용에 답변드립니다.
 >> 말씀하신 증상의 내용으로는 센서의 이상일 가능성이 큰것으로 보여지며,
 >> 대성ENG 본사로 제품과 센서를 보내주시면 되겠습니다.
 >> 센서의 수명은 환경적인 요인에 의해 결정됩니다.(센서의 이상일 경우 센서 교체비가 청구됩니다)
 >> 기타 문의사항이 있으시면 유선상으로 상담바랍니다.
 >> 감사합니다.

택배로 보냈습니다. 빠른 처리 부탁 드립니다. 수고하세요.