문의

세계적인 기업으로 발돋움하는 코노텍

Re: FOX-2000TT 에 대한 질문입니다.

페이지 정보

작성일 10-03-04 16:53

본문

* * * * * 고영길 님이 작성하신 글 * * * * *

 >> FOX-2000TT를 셋팅시 oP1을 27도 CL1을 24도      oP2를 28도 CL2를 23도 설정했을때
 >>                                Pn1을 30초 PF1을 3분 설정 그리고 Ln1을 60초 LF1을 3분으로 설정하고
 >>                                Pn2를 500초 PF2를 600분 설정      Ln2를 500초 LF2를 600분 설정하고
 >> typ를 2단으로 하였을 경우 1단설정온도와 2단설정온도 이상일때 2단제어가 우선시된다고 설명이 되었는데 1단설정온도와 2단설정온도 이하일때도 2단제어가 우선시 되는지 궁금하고
 >> 2단제어 우선시의 상황에서 현재 온도가 1단의 온도범위일때는 1단설정으로 작동이 되는지 아니면 2단이 적용되는지도 궁금하며
 >> 2단의 닫힘2동작 off시간중에 현재 온도가 1단의 온도로 복귀시 닫힘2동작 off시간에 상관없이 1단이 적용이 되는지 궁금합니다.
 >>
 안녕하십니까?대성ENG영업부 입니다.
먼저 답변이 늦어 대단히 죄송합니다.
2000TT기능에는 열림온도와 닫힘온도라는 2가지의 출력이 있습니다.
(고영길님의 설정기준 예)
OP1(열림1온도설정):27도 , Pn1(열림1동작ON시간):30초,PF1(열림1동작OFF시간):3분,
CL1(닫힘1온도설정):24도,  Ln1(닫힘1동작ON시간):60초,LF1(닫힘1동작OFF시간):3분일 경우
현재온도가 27도+dIF값 이상이면 열림온도출력이 30초동안 ON상태,3분동안 OFF상태가 되고,현재온도가 내려가 다시 27도가 되면 열림온도출력이 ON,OFF동작을 하지않고 대기상태가 됩니다.
여기서 현재온도가 지속적으로 내려가서 24도-dIF값 이하가 되면 닫힘온도출력이 60초동안 ON상태,3분동안 OFF상태가되고,현재온도가 상승하여 24도가 되면 닫힘온도출력이 ON,OFF동작을 하지않고 대기상태가 됩니다.
2단 설정의 경우는 OP1(열림1온도설정)값에 OP2(열림2온도설정)값을 더한 설정값, 즉 55도(27도+28도)이상시에만 OP2(열림2온도설정)가 ON,OFF동작을 하게됩니다.CL2(닫힘2온도설정)의 경우도 CL1+CL2의 값이하시에만 ON,OFF동작을 하게 되구요.
2000TT는 비닐하우스 자동문개폐기 제어용으로 제작된것으로 출력동작특성을 설명하고자 글이 길어지게 되었는데 이해가 가지 않으시면 유선상으로 상담바랍니다.

TEL. 051-819-0426 영업부A/S이종진