문의

세계적인 기업으로 발돋움하는 코노텍

Re: 폭스 1004 배선후 작동이 안됩니다.

페이지 정보

작성일 10-02-08 08:39

본문


 * * * * * 김희정택 님이 작성하신 글 * * * * *

 >> 폭스1004 온도조절기를 구입하여 설치하려하는데
 >> 배선도와같이 배선을 연결해도 작동되지않습니다,
 >> 1. 인입 220볼트 두선을  11번 12 번에연결하였습니다.
 >> 2. 9번선과 11선을 연결했습니다.
 >> 3.작동기계두선을 10번과 12번에 연결했습니다
 >> 4.전원을 공급하니 온도조절기에 현재샹태의 온도표시가나타납니다 3.4 도
 >> 5.쎗팅버튼를누른후 37.5 도로 온도설정하였습니다.
 >>    하지만  작동기에에는 전원이공급이되질않네요 ? 온도조절기에는 여전히 현재온도 3.4 도를
 >>  표시합니다. 37.5 도 까지는 작동기계가 동작하여야하는데...답답합니다.
 >>    각번호대로 전선이 잘연결되었는지 몇번이고 확인하고 배선도를확인 또확인하였으나
 >>    작동이되질않네요...무슨이유일까요 ? 자세한답변부탁드립니다.
 >>

안녕하세요 대성이엔지 영업부 입니다.
결선이 잘못 된것이 아닌 프로그램의 설정을 출고 당시 쿨링으로 출고하기 때문에 프로그램의 설정을
히팅 방식으로 변경하셔 보십시요.
그래도 안될시에는 유선상으로 문의 바랍니다.