 * * * * * 김광민 님이 작성하신 글 * * * * *

 >> 안녕하세요. 친절한 답변 감사드립니다.
 >>
 >> 그런데 한 가지 더 여쭤볼 것이 있어 글을 남깁니다.
 >>
 >> 300JB 결선도를 보면
 >>
 >> '작동기계 2'의 왼쪽 선과 '2, 4, 7번 단자'에 결선된 선이 왼쪽에서 끊깁니다.
 >>
 >> 이 두 선은 어디로 연결하는지 문의 드립니다.
 >>
 >> 그리고 단자 1번과 2번 사이에 선이 있는데, 이 선은 무엇 이며 1, 2번 중 어디에 연결하는지
 >>
 >> 문의 드립니다. 첨부파일에 진한 색으로 표시 하였습니다.
 >>
 >> 기초적인 지식일텐데 제가 좀 짧아서 문의 드립니다. 감사합니다.

안녕하세요.
대성이엔지영업부입니다.
전화통화하시기 전에 올리신 글인듯 합니다.
[1]왼쪽에 끊어진 부분은 'AC LINE 220VAC'전원표시가 결선도에서 빠졌습니다.
[2]1,2번 사이 선은 1번에 연결된 선이 잘못 그려진 것입니다.
고객님의 문의에 감사드리며, 결선도의 잘못된 부분은 수정하겠습니다.