문의

세계적인 기업으로 발돋움하는 코노텍

Re: 온도조절기와 마그네트의연결

페이지 정보

작성일 11-01-18 17:42

본문

* * * * * 지영희 님이 작성하신 글 * * * * *

 >> FOXD1004와  LS [GMC-9]마그네트를 어떻게 연결해야하나요.

안녕하세요~대성이엔지 영엽부입니다.
D1004에는 릴레이가 2개가 있는 모델입니다.
따라서 각각 마그네트가 따로 연결되어야 할것입니다.
1. 먼저 D1004의 설명서를 참조하시어 제품의 단자를 먼저 결선하십시오.
2. out1출력은 10번 단자입니다.
  마그네트의 코일단자에 릴레이의 10번과 12번을 각각 연결해주시면 됩니다.
3. out2출력단자를 사용하실경우 4번과 12번 단자를 연결해주시면됩니다.
마그네트의 종류가 다양하여 자세하게 설명드리는데는 한계가 있는듯합니다.
감사합니다.