문의

세계적인 기업으로 발돋움하는 코노텍

Re: Re: Re: 폭스디1004

페이지 정보

작성일 11-01-13 08:55

본문

* * * * * 산골짜기 님이 작성하신 글 * * * * *

 >>  * * * * * admin 님이 작성하신 글 * * * * *
 >>
 >>  >>  * * * * * 산골짜기 님이 작성하신 글 * * * * *
 >>  >>
 >>  >>  >> 폭스디1004만 구입했어요.
 >>  >>  >> 연결 방법을 알고싶어요.
 >>  >>
 >>  >> 안녕하세요~대성이엔지 영업부입니다.
 >>  >> FOX-D1004의 사용설명서를 첨부하였습니다.
 >>  >> 사용설명서의 단자결선도를 참조하여 아래글을 보시면 됩니다.
 >>  >> 1]단자 1,2번은 센서부로 센서연결이 되어있습니다.(1번 흰색/2번 흑색)
 >>  >> 2]11,12번은 전원 연결부입니다(220V).
 >>  >> 2]3,4번은 out2출력//9,10번은 out1출력되는 릴레이부입니다.
 >>  >> 3]3,9,11번을 점프하여 연결해주시면 됩니다.(3,9번은 COM단자입니다)
 >>  >> 4]4,10번은 각각 마그네트에 연결해주시면 됩니다.
 >>  >> 기타 다른 문의사항은 본사로 A/S상담 가능하십니다.(051)819-0426
 >>
 >> 답변에 감사드려요.
 >> 릴레이,마그네트도 없이 사용할려면은요.
 >> 전구를 2개사용하여 육추기로 사용하려고 합니다.
 >>
 >>
안녕하세요~대성이엔지 영업부입니다.
육추기에 사용 전구는 백열전구를 사용하실듯 합니다.
D1004제품의 릴레이출력은 250V/2A입니다.
하지만 백열전구부하의 돌입전류값은 정상전류의 약10~15배에 이릅니다.
백열전구 한대가 [60W/220V=약0.27A]이면 여기에 돌입전류가 [0.27*(10배~15배)=약2.7A~4.1A]로
D1004의 권장사양인 2A를 넘게되어 차후 본제품의 릴레이 파손과 더불어 그에따른 피해도 우려됩니다.
따라서 백열전구 등 돌입전류가 높은 기계류를 연결하는경우에는 반드시 파워릴레이 또는 마그네트를 사용하시는 것이 좋습니다.
감사합니다.