 * * * * * 정영현 님이 작성하신 글 * * * * *

 >> 안녕하세요
 >>
 >> 제가 가지고 있는 콘트롤러는 FOX-1PH 구형입니다
 >>  (①②③  ⑧⑨⑩  ⑪⑫ )
 >> 여기서 ⑧⑨⑩의 결선도를 알려주시면 감사하겠습니다
 >> 그리고 특히 ⑧⑨의 연결은 어떻게 하는지 모르겠습니다
 >> 바쁘시더라도 자세히 설명해 주시길 부탁드립니다
 >>
 >> 항상 귀사의 발전을 기원합니다
 >> 감사합니다
 >>
안녕하세요~대성ENG 영업팀입니다.
문의하신 1PH의 릴레이단자에 대해 설명드리겠습니다.
구형의 릴레이단자는 8,9,10번이며, 여기서 동작시 사용하는 단자는 9,10번입니다.
도면확인시 제대로 작성하신걸로 보입니다.
8번단자는 9번과 접점상태로 사용하지않는 단자입니다.
감사합니다.