문의

세계적인 기업으로 발돋움하는 코노텍

Re: FOX-D1004 질문입니다.

페이지 정보

작성일 11-06-01 18:22

본문


 * * * * * 장동구 님이 작성하신 글 * * * * *

 >> FOX-D1004 를 어제 이디마트에서 택배를 받아 오늘 라인 설치를 했습니다.
 >>
 >> 그런데 온도 설정을 하니 OUT1, OUT2가 둘다 켜져 있으며 온도 설정이 끝나고 나면
 >>
 >> o-L 아니면 o-Y로 표현이 되더군요.
 >>
 >> 그래서 우선 out1을 26.0 out2를 25.0으로 해 놓으니 25.3에서는 out1은 꺼지고
 >>
 >> out2는 계속 켜져 있더군요. 26도가 넘으면 둘다 켜지며, 25도 밑으로 가면
 >>
 >> 둘다 꺼져요.. 어떻게 해야 할까요??

안녕하세요~대성ENG 영업팀입니다.
문의하신 부분에 정확히 답변드리기는 어렵습니다.
왜냐면 사용용도와 프로그램 설정상태를 문의내용만으로는 확인할 수가 없기때문입니다.
일단 간단한 답변을 드리며, 자세한 사항은 전화상담(051-819-0426) 바랍니다.

1.D1004는 온도설정을 St1,St2로 각각 설정가능한 제품이며, 설정 후 'O-Y'는 O-K(ok) 확인표시입니다.
2.출고값에서 변경하지 않으셨다면, 설정온도에서 릴레이 동작(out1,out2 램프)이 OFF됩니다.
3.동작되는 시점은 St1+편차온도(dF1) & St2+편차온도(dF2) 이상에서 ON됩니다.

위에 설명드린 부분은 타입설정을 tP1과 tP2 모두 C(Cooling)로 설정된 경우입니다.
저희제품을 이용해 주셔서 감사합니다.