문의

세계적인 기업으로 발돋움하는 코노텍

Re: FOX-1004 입출력 문의

페이지 정보

작성일 11-08-11 09:40

본문


 * * * * * 임재황 님이 작성하신 글 * * * * *

 >> 안녕하세요, 얼마전 FOX-1004를 구입해서 잘 쓰고 있습니다.
 >> 설명서에는 출력사항이 220V 라고 되어 있는데요,(입력이 220V 표준제품 입니다)
 >> 한가지 궁금한것이, 전원 입력이 11,12번이고,
 >> 출력이 9->10번 이고, 설명서의 배선으로 봐서 9번 이 굳이 전원입력인 11번(혹은 12번)과 연결될 필요도 없어보이는데요, 출력을 별도로 (예: DC 12V)로 사용해도 괜찮은지요? 단순히 그림만 봐서는 9번에 DC 12V +를 연결하고, 10번 출력을 제품의 +단자에 연결하고, 제품 -는 12V 전원의 -에 연결하면 될것 같은데, 내부회로에서 문제가 생길 수 있는지 모르겠네요.
 >> 12/24V 전원용으로 제품을 약간 수정해서 판매하시는걸로 봐서 가능할것 같기도 해 보이구요..
 >>
 >> 그리고, 8번의 용도가 궁금합니다. 별도의 그림에서는 9번의 전원이 내부장치에 의해 10번이나 8번으로 연결되는것 같은데, 정확한 설명이 없네요.
 >>
 >>

안녕하세요~대성ENG영업팀입니다.

1. 먼저 FOX-1004의 릴레이단자인 8,9,10번중 9번은 COM 단자입니다.
PCB내부에서 COM단자로 전원이 인가되지 않으므로 릴레이 사용시 외부적으로 결선이 필요합니다.
따라서 고객님께서 생각하셨듯이 예를들어 DC12V중 (+)를 9번에 결선하고 10번을 부하기기에 결선, (-)는 부하기기에 직접 결선하시면 됩니다.

2. 제품 설명서의 결선도는 220V 사용예로 보시면되며, 릴레이 출력인 250V/2A는 릴레이 최대용량으로 보시면 됩니다.

3. 릴레이단자 중 8번은 대기상태 즉, 릴레이가 동작되지 않을때 8,9번이 접점상태이며,
릴레이 동작시 8,9번은 떨어지며 9,10번이 접점이 되어 동작됩니다.
따라서 8번 단자는 사용하지않는 단자로 보시면 됩니다.

자세한 답변은 유선전화(051-819-0426)로 상담부탁드립니다.