Re: 제품 회로 구성에 대해 문의 드립니다
페이지 정보
작성일 11-08-19 11:16
본문
* * * * * 송인범 님이 작성하신 글 * * * * *
>> FOX 온도조절기(FOX-2001) 와 습도조절기(FOX-1H) 를 구매하였습니다
>> 온도조절기에는 1100W 용량의 Heating element를 연결하여 온도를 조절하려고 하며
>> 습도조절기에는 24W 용량의 가습기를 연결하여 습도를 조절하고자 합니다
>>
>> 질의응답 게시판을 보다보니 자체 릴레이 용량이 440W정도라고 하시던데
>>
>> 개인적인 판단으로는 습도조절기는 추가로 릴레이를 연결하지 않아도 무방할 것같지만
>> 온도조절기는 릴레이를 연결하여야 할 것같은데요
>>
>> 질문 입니다
>> 1) 사용설명서에서 말하는 메인출력이라는게 파워릴레이를 뜻하는 것인가요?
>> 2) 릴레이는 온도조절기에만 연결하면 될까요?
>> 3) 릴레이를 연결한다면 어떤 종류의 릴레이(자사에서 판매를 하고 계신 제품이라든지)를 연결하면 좋을지 조언 부탁드립니다
안녕하십니까 대성이엔지 영업 사원입니다.
답변이 늦어 대단히 죄송합니다.
문의하신 내용에 답변드리겠습니다.
1) 사용설명서에서 말하는 메인출력이라는게 파워릴레이를 뜻하는 것인가요?
>> 파워릴레이 혹은 마그네트의 출력부위입니다. 온도조절기의 신호를 마그네트 입력 코일단에 연결하면 온도 콘트롤에 의한 신호가 마그네트에 입력되면 마그네트출력부분이 연결되어 (1차측과 2차측이 연결) 부하측에 전기를 공급하게 됩니다.
2) 릴레이는 온도조절기에만 연결하면 될까요?
>> "가습기의 용량: 24W ( 0.1A)"이며 "습도조절기 릴레이 용량 2A"로 온도조절기만 마그네트를 사용하시면 됩니다만 안정성을 위하여 습도조절기도 마그네트나 릴레이를 사용하시는것을 추천드립니다.
3) 릴레이를 연결한다면 어떤 종류의 릴레이(자사에서 판매를 하고 계신 제품이라든지)를 연결하면 좋을지 조언 부탁드립니다
>> 저희가 판매하고 있는제품은 없으며 고객님께서 사용하시려 하는 히터 용량이 5A정도의 용량이므로 그이상의 용량(10A이상)을 가진 릴레이제품이나 마그네트를 사용하시면 되시겠습니다. 전기자제용품 판매업체에서 구매하시면 되시겠습니다.