>> fox1004 마그네트를 주문해서 실험해 봤는데 설정 온도를 35도에 놓고 1.2번온도감지기에 연결.
>> 11번12번은 전원에 연결하고 전구와펜은 10번 12번에 연결 하였슴. 그리고9번과11번은 연결하고 전원을
>> 넣고 온도35도에 설정해 놓와 지만 마그네트가 떨어지지않고 온도가 계속 상승만 하는데 원인이 무었인지요? 자세한내용을 메일로 연락 바랍니다.
안녕하세요~대성ENG영업팀입니다.
고객님의 회원정보를 찾을 수 없어서 메일로 답변드리지 못 했습니다.
먼저 1004의 보조기판의 결선은 맞게 하셨습니다.
보조기판에도 릴레이(10A/220V)가 장착되어있습니다만 여러기기를 할꺼번에 릴레이와 결선하게되면
릴레이동작시 순간적인 과부하로 릴레이에 융착현상이 발생하여 계속 출력이 나가는 경우가 발생할 수 있습니다.
이러한경우 잠시 전원을 꺼두었다가 사용하는 경우 다시 정상적으로 작동 될 수도 있습니다만, 보조기판의 릴레이를 기판에서 빼내어(고정 쇠핀을 제거후 뽑아내시면 됩니다) 새로 교체하시는 것이 좋습니다.(전자상가에서 구입가능합니다.)
**백열전구의 서지전류는 동작시 10~15배가량 높게 기계내부로 유입됩니다.
따라서 보조기판을 장착하여 FOX-1004 내부 릴레이를 보호하고자 하는것입니다.
그러나 보조기판에도 별도의 릴레이(마그네트는 아님)가 부착되어있으며 1차적으로 유입되는 과전류를 방지함으로 여기에서 릴레이의 융착현상이 생길 수는 있습니다.
보조기판이 없다면 FOX-1004로 직접 과전류가 유입되어 기계가 파손되며, 더 큰 재산피해가 발생할 수도 있습니다.**