Re: RS485 케이블 문의
페이지 정보
작성일 11-11-16 15:42
본문
안녕하세요.
FOX-301AR은 RS485통신을 할수 있는 모델로서,
고객님께서 첨부한 자료대로 작업하는 것은 RS232통신일때입니다.
따라서, FOX-301AR과 PC와 통신하여 PC에서 온도습도에 관한 데이타를 확인하시기
위해서는 RS485<=>RS232컨버터가 있어야 합니다.
RS485는 산업현장에서 많이 사용되고 있는 통신규격으로 1:N통신에 적용가능하며,
통신거리 또한 이론적으로 약 1Km정도 된다고 합니다.
그에 반해 RS232는 통신거리도 짧고 1:1통신용으로 많이 사용합니다.
추천드리는 RS485<=>RS232컨버터는 리얼시스사(www.realsys.co.kr)의 CNV485NP모델입니다.
첨부한 "cnv485np사용설명서pdf"를 참고하시면 결선하는데 무리가 없을 것 같습니다.
그래도 설명을 드린다면 FOX-301AR설명서 4.단자결선도에서
22번(RS485 -단자)를 CMV485NP의 N-단자에 연결하시고
23번(RS485 +단자)를 CMV485NP의 P+단자에 연결하시면 됩니다.
그리고 PC에서 확인할 수 있는 프로그램으로 당사 홈페이지 자료실에 "대성통신프로그램"이 있으니
테스트 하시면 됩니다.
기타 궁금하신점은 051-819-0427로 전화하셔서 영업부 또는 AS부서를 찾으시면 됩니다.
감사합니다
* * * * * 성한악기 님이 작성하신 글 * * * * *
>> 안녕하세요,
>>
>> FOX-301AR 모델을 구매하여, PC에 연결해서 데이타를 보려고 하는데,
>> RS485케이블은 별도로 없다고 제공되지 않는다고 들었습니다.(본사 확인)
>> 별도로, RS485케이블 2가닥 과 9pin커넥터(암)을 구매하였습니다.
>> 어떻게 케이블을 만들어야 하는지 모르겠습니다.
>> 첨부파일 보시고, 문의 사항에 대한 답변 부탁드리겠습니다.
>>
>> 감사합니다.
>> -이대견 올림
FOX-301AR은 RS485통신을 할수 있는 모델로서,
고객님께서 첨부한 자료대로 작업하는 것은 RS232통신일때입니다.
따라서, FOX-301AR과 PC와 통신하여 PC에서 온도습도에 관한 데이타를 확인하시기
위해서는 RS485<=>RS232컨버터가 있어야 합니다.
RS485는 산업현장에서 많이 사용되고 있는 통신규격으로 1:N통신에 적용가능하며,
통신거리 또한 이론적으로 약 1Km정도 된다고 합니다.
그에 반해 RS232는 통신거리도 짧고 1:1통신용으로 많이 사용합니다.
추천드리는 RS485<=>RS232컨버터는 리얼시스사(www.realsys.co.kr)의 CNV485NP모델입니다.
첨부한 "cnv485np사용설명서pdf"를 참고하시면 결선하는데 무리가 없을 것 같습니다.
그래도 설명을 드린다면 FOX-301AR설명서 4.단자결선도에서
22번(RS485 -단자)를 CMV485NP의 N-단자에 연결하시고
23번(RS485 +단자)를 CMV485NP의 P+단자에 연결하시면 됩니다.
그리고 PC에서 확인할 수 있는 프로그램으로 당사 홈페이지 자료실에 "대성통신프로그램"이 있으니
테스트 하시면 됩니다.
기타 궁금하신점은 051-819-0427로 전화하셔서 영업부 또는 AS부서를 찾으시면 됩니다.
감사합니다
* * * * * 성한악기 님이 작성하신 글 * * * * *
>> 안녕하세요,
>>
>> FOX-301AR 모델을 구매하여, PC에 연결해서 데이타를 보려고 하는데,
>> RS485케이블은 별도로 없다고 제공되지 않는다고 들었습니다.(본사 확인)
>> 별도로, RS485케이블 2가닥 과 9pin커넥터(암)을 구매하였습니다.
>> 어떻게 케이블을 만들어야 하는지 모르겠습니다.
>> 첨부파일 보시고, 문의 사항에 대한 답변 부탁드리겠습니다.
>>
>> 감사합니다.
>> -이대견 올림
- 이전글RS485 케이블 문의 11.11.10
- 다음글디지털메타 문의드립니다 11.11.04