Re: FOX-D1004제품문의
페이지 정보
작성일 12-07-03 10:17
본문
폐사 제품에 관심을 가져 주셔서 감사합니다.
D1004제품은 출력이 2개로, 쿨링(C) 히팅(H) 각각 설정하실 수 있습니다.
출력1번 쿨링설정(온도를 낮출때) / 18도 끄짐(설정온도)/ 20도 켜짐(편차2도)
: 25도에서는 켜짐, 12도에서는 끄짐
출력2번 히팅설정(온도를 높일때)/ 15도 끄짐/14도 켜짐
: 25도에서는 끄짐, 12도에서는 켜짐
간단하게 설정해서 사용하실 수 있을 것입니다.
다른 문의사항이 있으시면 영업팀으로 연락주셔서 됩니다.
즐거운 하루 되세요. 감사합니다.
* * * * * 네모 님이 작성하신 글 * * * * *
>> FOX-D1004 제품에 대해 기술문의 드립니다.예를들어 출력1에 18도씨편차2도씨셋팅하고 타입은C로하고 출력2에는 동결방지목적으로 15도씨편차1도씨셋팅하고 타입은 H로했을경우에현재온도가 25도씨 일 경우와 12도씨 일 경우에 동작이 어떻게 되는지 알고 싶습니다
D1004제품은 출력이 2개로, 쿨링(C) 히팅(H) 각각 설정하실 수 있습니다.
출력1번 쿨링설정(온도를 낮출때) / 18도 끄짐(설정온도)/ 20도 켜짐(편차2도)
: 25도에서는 켜짐, 12도에서는 끄짐
출력2번 히팅설정(온도를 높일때)/ 15도 끄짐/14도 켜짐
: 25도에서는 끄짐, 12도에서는 켜짐
간단하게 설정해서 사용하실 수 있을 것입니다.
다른 문의사항이 있으시면 영업팀으로 연락주셔서 됩니다.
즐거운 하루 되세요. 감사합니다.
* * * * * 네모 님이 작성하신 글 * * * * *
>> FOX-D1004 제품에 대해 기술문의 드립니다.예를들어 출력1에 18도씨편차2도씨셋팅하고 타입은C로하고 출력2에는 동결방지목적으로 15도씨편차1도씨셋팅하고 타입은 H로했을경우에현재온도가 25도씨 일 경우와 12도씨 일 경우에 동작이 어떻게 되는지 알고 싶습니다
- 이전글FOX-D1004제품문의 12.07.03
- 다음글RS485 통신기능 문의 12.07.02