문의

세계적인 기업으로 발돋움하는 코노텍

Re: fox-1h 릴레이 의무사용 여부

페이지 정보

작성일 17-12-12 10:17

본문

반갑습니다! 서본약 고객님!

질문하신 내용에 답변드립니다.

말씀해 주신 가습기 용량으로 보았을때 1H 자체 출력을 사용하여도 무방한 전력사양이나 적은 용량이라도 자주 ON/OFF를 반복적으로 사용되는 환경이라면 릴레이에 열이 발생할수 있으며 그에따른 릴레이 융착이 발생될수 있습니다 그러므로 안전상에 이유로 파워릴레이나 마그네트 사용을 권함을 알려 드립니다~ 시중에 판매중인 2A 이상의 파워릴레이를 사용하시면 됩니다.

추가 질문사항은 언제든지 당사 051-819-0425~7 로 연락주시기 바랍니다.

감사합니다.

(주)코노텍 영업팀


 * * * * * 서본약 님이 작성하신 글 * * * * *

 << 습도제어기 fox1h제품을 이용하여 가습기(15W소모,AC220입력,DC24V출력아답터씀)를 제어하렵니다. 병아리부화용도!
 << 외부릴레이를 꼭써야하나요? 써야한다면 릴레이 용량도 알려주세요.
 << ~~전기초보라서  문의드립니다. 답변 미리감사드려요^^