Re: 온도조절기 동작 문의
페이지 정보
작성일 18-11-02 09:53
본문
반갑습니다. 여정휘 고객님!
30도 이상되어야 열림동작을 하고 10도 이하가 되면 닫힘 동작을 하게 되며 그 사이 온도에서는 아무동작을 하지 않습니다.
예를 들어 DIF 편차가 1도 들어가 있다면 31도 이상 열림 9도이하 일때 닫힘 동작이 시작됩니다.
위의 경우 30도 이상되면 비닐하우스가 올라갑니다!
추가 질문이나 좀 더 이해를 돕기 위해 당사 051-819-0425~7 으로 문의하셔도 좋을 것 같습니다.
즐거운 주말 보내시구요!!
감사합니다.
주식회사 코노텍
기술영업팀
* * * * * 여정휘 님이 작성하신 글 * * * * *
<< 수고많으십니다.
<<
<< 비닐하우스 개폐기 제어용으로 2000TT 제품을 사용하고 있습니다.
<<
<< 매번 수동으로 사용하다 외출 할때 자동으로 아래와 같이 사용을 할려고 합니다.
<<
<< 비닐하우스의 현재온도 : 5도
<< OP1(열림온도) : 30도
<< CL1(닫힘온도) : 10도
<<
<< 이럴 경우 계속 닫혀 있다가 30도 이상 되면 비닐 하우스가 올라가나요?
<<
<<
<<
<<
<<
30도 이상되어야 열림동작을 하고 10도 이하가 되면 닫힘 동작을 하게 되며 그 사이 온도에서는 아무동작을 하지 않습니다.
예를 들어 DIF 편차가 1도 들어가 있다면 31도 이상 열림 9도이하 일때 닫힘 동작이 시작됩니다.
위의 경우 30도 이상되면 비닐하우스가 올라갑니다!
추가 질문이나 좀 더 이해를 돕기 위해 당사 051-819-0425~7 으로 문의하셔도 좋을 것 같습니다.
즐거운 주말 보내시구요!!
감사합니다.
주식회사 코노텍
기술영업팀
* * * * * 여정휘 님이 작성하신 글 * * * * *
<< 수고많으십니다.
<<
<< 비닐하우스 개폐기 제어용으로 2000TT 제품을 사용하고 있습니다.
<<
<< 매번 수동으로 사용하다 외출 할때 자동으로 아래와 같이 사용을 할려고 합니다.
<<
<< 비닐하우스의 현재온도 : 5도
<< OP1(열림온도) : 30도
<< CL1(닫힘온도) : 10도
<<
<< 이럴 경우 계속 닫혀 있다가 30도 이상 되면 비닐 하우스가 올라가나요?
<<
<<
<<
<<
<<
- 이전글온도조절기 동작 문의 18.11.02
- 다음글온도및 강우콘트롤러 18.10.10