설정값 입력 오류

페이지 정보

작성일 18-12-16 19:53

본문

8stc 제품을 사용중입니다.
pc.모바일에서 일부 설정값 변경 오류가 있습니다.
채널별 시간변경이 안되며 변경시 1채널부터 1분간격으로 9채널까지 변경 됩니다

*현재 조도별 CO2 설정기능이 있는데 이기능보다 조도별 온도설정이 더 필요합니다.
작물재배 현장에서 식물은 맑은날에 높은 온도가 필요하며 반대로 흐린날에는 낮은 온도가 요구됩니다
Co2는 날씨가 흐리면 식물이 먹지않으므로 별도로 조정할 필요가 없습니다.
또한 Lux센서보다 광 강도(W/m2) 센서가 더 적합하며 필요합니다.
〈〈 환기 〉〉
환기 온도 는 해당 주기 의 환기 온도 목표 값 을 나타냄
o 환기 온도 값 변화 는 주기 별 설정 값 에 따라 지속적 으로 변경됨
조절 값 은 일사 조절 누적 일사 조절 습도 조절 1,2,3,4 가 있으며 , 실시간 으로
, ,
환기 설정 온도 값 을 변경 시킴
o 일사 조절 은 일사 범위 에 따라 환기 설정 온도 를 변화 시킴
예 ) 일사 조절 : 2 ℃ 일사 범위 최소 : 500W 일사 범위 최대 : 800W 일 때
, ,
일사량 이 500W 이하 이면 일사 조절 2 ℃ 값 이 해당 되지 않고
일사량 이 800W 이상 이면 일사 조절 2 ℃ 값 이 환기 온도 에 더해 지게 됨
일사량 이 일사 범위 최소 ( 500W ) 최고 ( 800W ) 사이 에 위치 하면 비율 ( 0 ~ 2 ℃ ) 에
,
따라 자동 조절됨

전문회사로써 검토 및 개선 부탁드립니다.