안녕하세요.
DSFOX-CL30 3출력 냉동 냉장 전용 제어기를 사용하려고 하는데요,
Modbus-RTU 통신을 통해 PLC로 PV, SV 데이터를 PLC 로 보내려고 합니다.
수량은 4개 이구요
문의사항
1. 홈페이지 상에는 RS-485 통신을 하려면 별매품인 FOX-485U를 사용해야 하는 건가요?
- 아니요 PLC 장비에 통신 모듈이 있는 것으로 알고 있습니다. PLC에 있는 통신 모듈 사용하시면 됩니다.
2. 기존 센서를 그대로 활용해도 되는 지?
- 기존센서라면 어떤센서를 말씀하시는지 확인이 어렵습니다.
해당제품 구매하시면 센서(3M)가 포함되어있으며 NTC 10KΩ 입니다.
* 임의 연장은 제품 오류 또는 인식 등의 문제가 생길 수 있으며, 발주 시 원하시는 센서길이를 말씀하셔서 원하는 길이로 제작이 가능합니다.
3. KC 인증은 구비되어 있는 지?
- 아니요. 해당 제품은 CE인증 보유 제품입니다.
그리고 서울 금천구나 구로구 쪽 대리점 소개 부탁드립니다.
- 자사(051-819-0425)로 연락주시면 대리점 안내 해드리겠습니다.