Re: F0X-1004 온도컨트롤러 적용센서 FS-100D단종이던데 어떤 센서를 써야할까요 ?
페이지 정보
작성일 24-06-27 17:15
본문
제가 직접 본건아니고 전달 받았는데요
[F0X-1004] 알람코드 5E? OE? 비슷한 에러가 떴다고 합니다. 결선할때 센서를 FS-100D로 사용안하고 다른 온도센서를 사용했다고 합니다.
전달해주신분이 알람코드 내용이 센서문제 관련 내용이라고해 FS-100D센서를 구입후 다시 결선 해보려 하는데
해당 알람이 센서문제가 맞는지 , 또한 FS-100D센서가 단종이라 구입이 어려운데 호환되는 센서가 뭔지 알고 싶습니다.
O-E 에러는 센서의 선로 단선, 센서의 접촉부의 불량, 소자의 훼손 등으로 인한 불량으로 센서를 교체하셔야 됩니다.
다만 FOX-1004와 FS-100D(다이오드타입)는 단종제품으로 생산이 불가하며 호환되는 센서가 없습니다.
FOX-2001, DSFOX-X10의 컨트롤러 모델과 FS-200N(NTC10키로옴) 대체하여 컨트롤러와 센서 모두 교체하셔야 합니다.