문의

세계적인 기업으로 발돋움하는 코노텍

Re: FX200TR RS485 문의

페이지 정보

작성일 19-04-29 10:54

본문

안녕하십니까 최종천 고객님
자사 제품 이용해 주셔서 감사드리며, 하기 문의 주신 내용에 대한 답변 드립니다.

1. 릴레이의 직접적인 출력 ON/OFF는 가능하지 않습니다.
2. 설정온도 변경은 가능합니다.

참고로 설명서에 있는 세부설정 내용은 485통신(프로토콜) 이용하여 변경 가능합니다.

감사합니다. 
 

* * * * * 최종천 님이 작성하신 글 * * * * *

 << 업무에 수고가 많으십니다.
 << 귀사의 제품을 유용하게 잘 사용하고 있습니다.
 << 기존 제품에서 통신이 포함된  2000TR을 사용하고 있는데요.
 << 통신 내용을 확인하면 2000tr에 write하는 부분이 있습니다.
 << 혹시 write를 이용하여 릴레이 출력과 설정온도 변경이 가능 한지요.
 <<
 <<
 << 번창하시는 코노텍이 되시길 바랍니다.
 <<