Re: 제품 문의
페이지 정보
작성일 25-02-10 16:53
본문
>>>안녕하세요 dsfox-tpi구매자입니다
>>>기존에 가지고잇던 PT100 케이블을 연결햇더니 S-E 에러가 뜨는 것을 확인했는데 별매중인 PT100 센서케이블을 써야하나요?
>>>추가 문의로 사용목적이 기존 온도계에 설치된 pt100센서 케이블을 중간에 병렬로 연결하려는데 연결해도 괜찮을까요?
안녕하세요.
코노텍 국내영업팀 박윤미입니다.
문의하신 내용과 관련하여,
1. 제품 표시화면에 S-E 혹은 O-E 에러코드가 나온다면, 이는 센서의 손상이나 접촉부위의 불량일 때 나타나는 메세지라고 보시면 됩니다.
TPI 제품은 PT100옴 센서를 사용합니다.
같은 규격의 센서를 사용해주시면 되고, 규격만 같다면 타사 제품을 사용하셔도 무방하며, 자사 제품을 사용하시면 가장 좋습니다.
2. 센서 1개로 기기 2대에 병렬 연결하여 사용해도 되는지?
사용하기 부적합 합니다.
센서와 기기 연결은 1:1로만 연결해야 합니다.
만약 1개의 센서에 여러대의 장치를 물리게 되면
센서에 흘려주는 전류값이 증가해서 온도가 제대로 측정이 안됩니다.
더불어, 이는 고장의 원인이 될 수 있으며,
추후 AS를 받으시는데도 제한이 있을 수 있습니다.
더 궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의하여 주십시오.
감사합니다.
코노텍 국내영업팀 T) 051-819-0425 ~ 7
- 이전글제품 문의 25.02.10
- 다음글DSFOX-TPI PT100센서용 모드버스 맵 목록 요청 25.01.25