Re: DSFOX-GH30 온도조절기
페이지 정보
작성일 25-01-03 17:24
본문
안녕하세요.
코노텍 국내영업팀 박윤미입니다.
문의하신 MODBUS 통신과 관련하여,
사용자가 모니터링으로 현재 측정값을 보려고 하던 중
간헐적으로 발생하는 응답 없음(타임아웃)에 대해 문의주셨는데요.
이는 컨트롤러가 프로그래밍 된 동작 수행 시
우선순위가 낮은 통신에 대한 처리를 하지 않으므로 생긴 문제입니다.
- 즉 다른 일을 하고 있어서 먼저 들어온 요청을 처리하는 중이라고 보시면 됩니다.
해당 건 유선상으로 당사 연구원과 통화 완료되었습니다.
더 궁금한 사항이 있으시면 언제든지 알려주세요.
감사합니다.
코노텍 국내영업팀 T)051-819-0425 ~ 0427